| Forums > Компьютерная техника > UPS не держит пропадание питалова |
| Posted by: FiL on 27-11-2012, 05:35 |
|
Купил я себе UPS подержанный. APC Smart-UPS SC1500. Подключил, настроил софт. Монитор говорит, что всё в ажуре. Но при тесте питалово пропадает. Попробовал я провести тест на лампочке, а не на компе - на лампочке накаливания, по понятным причинам, нифига не видно. А вот лампа дневного света таки тоже "мигает". Потом, когда UPS переключается на батарейку, то уже лампа горит нормально. Но вот почему гад не держит сам момент перехода? |
| Posted by: Damballah on 27-11-2012, 10:47 |
| Батарейки полудохлые, например. Или клеммы окислились, как вариант. |
| Posted by: FiL on 27-11-2012, 17:09 | ||
|
| Posted by: Гордый on 27-11-2012, 17:21 | ||||
|
| Posted by: Damballah on 27-11-2012, 17:37 |
|
Вот и у меня на работе такая же фигня была в АРСшным УПСом. Правда, там модель была на 1000ВА. Через четыре года работы тоже начал сбрасывать напряжение при переключении на аккумулятор. Но у меня там и батарейки сдохли (я из него старые часа два выковыривал, т.к. они раздулись и стали почти круглыми) и контакты закисли (потому как после установки новых батарей фигня продолжилась, а прекратилась только после зачистки контактов). Ну, раз у тебя эти варианты не прокатывают, то есть еще один. Не знаю, как у АРС, но у моего упса (Sven) на блоке мозгов, так сказать, есть переменный резистор, которым можно задать, при каком уровне входящего напряжения надо переключиться на батарейку. Хотя, ежели питание с твоего упса пропадает в момент полного пропадания питания из розетки, то это, видимо, не тот вариант. З.Ы. Гордый, кстати, весьма трезвую мысль подкинул. |
| Posted by: FiL on 28-11-2012, 08:36 |
|
мысль у него про "кто виноват", а мине интересно "что делать". Уровень переключения на батарейку я могу из софта задать. Но если я выдергиваю кабель из розетки, то толку в этой настройке мало. |
| Posted by: Damballah on 28-11-2012, 10:14 |
|
Ну, наверное проверить, живы ли эти суровые кондеры. |
| Posted by: Lord KiRon on 28-11-2012, 14:33 |
|
Угу, это еще от технологии зависит, есть с кондерами напрямую, есть еще две, я их не помню inline кажется и както "недо-"inline . У каждой свои особенности. Суть в том что в одних, тех что попроще питание идет в обход батареи и в момент потери реле переключает, тут заморочки с реле могут и с кондерами ибо они обязаны на время переключения держать, а в inline кажется питание всегда берется с батареи или что-то вроде того и в результате как-бы нет скачка вообще, тут такие фокусы обычно объясняются помирающей батареей. Ну и там где "нечто среднее" я не знаю как работает |
| Posted by: Lord KiRon on 28-11-2012, 14:37 |
|
Upd: APC Smart-UPS SC1500 таки по спекам "line interactive" - это тот самый который "посередине" между "примитивными" и inline ( http://www.pcguide.com/ref/power/ext/ups/typesLineInt-c.html (http://www.pcguide.com/ref/power/ext/ups/typesLineInt-c.html ) , тут судя по рисунку может и конвертер баловать, но скорее всего все-же батарея. "что делать?" - менять их нафиг, причем у нас в "сервисе" это раз в 5-6 дороже чем самому купить и заменить. Они все стандартные обычно и в "сервисе" ставят те же китайские что и ты сам купишь. |
| Posted by: Damballah on 28-11-2012, 15:07 | ||
Lord KiRon, дык FiL написал, что батареи поменял.
|
| Posted by: Lord KiRon on 28-11-2012, 15:24 |
| А... не заметил, тады на выброс, ибо менять конвертер если не на гарантии... стоит почти как новый купить (у нас по крайней мере) а кондеров там вроде быть не должно (в смысле кондеры там конечно есть, но вот "тех самых" что держать должны на момент переключения - быть не должно). |
| Posted by: FiL on 28-11-2012, 21:39 |
|
Так, ответ "выбросить" будем считать неправильным по определению А вообще надо будет таки поэксперементировать с ним, может какаие идеи появятся. Выкинуть всегда успею... |
| Posted by: mts on 28-11-2012, 22:36 | ||
|
| Posted by: Vlady304 on 28-11-2012, 23:21 |
| Продать |
| Posted by: Гордый on 28-11-2012, 23:33 | ||
|
| Posted by: Vlady304 on 28-11-2012, 23:34 | ||||
|
| Posted by: Гордый on 28-11-2012, 23:36 | ||||||
|
| Posted by: FiL on 29-11-2012, 07:18 | ||
|
| Posted by: Vlady304 on 29-11-2012, 16:53 | ||||
|
| Posted by: FiL on 29-11-2012, 19:48 | ||
Правда что-то мы часто стали о крысах говорить последнее время. Есть подозрение, что скоро мы их опять заведем. А от крыс UPS не помогает. |
| Posted by: Гордый on 29-11-2012, 19:50 | ||
|
| Posted by: Michael2000 on 29-11-2012, 20:55 |
| Выбрасывай. |
| Posted by: Vlady304 on 29-11-2012, 21:01 | ||
|
| Posted by: Michael2000 on 29-11-2012, 23:30 | ||||
|
| Posted by: FiL on 30-11-2012, 20:22 |
|
У меня есть одна конкретная причина почему я не согласен с таким решением. Этот UPS замечательно держит пропадание питалова на моем сервере. Я сейчас поменял местами UPS-ы и всё работает замечательно. Обычный SmartUPS 1500 (не рековый) нормально держит мой десктоп, а SC1500 (рековый) нормально держит сервер. Но, блин, мне под ногами мешается кирпич. А рековый - он плоский и не мешается. Но десктоп не держит. Вот такая засада. |
| Posted by: Damballah on 30-11-2012, 20:55 |
|
А вот скажи, у тебя на домашнем компе блок питания активный PFC? И соединен ли комп с упсом интерфейсным шнурком? И установлена ли софтина для упса? А то сочетание такого БП и упса с софтиной не является дружелюбным по отношению друг к другу. Т.е. при пропадания электричества в розетке, БП в районе секунды поддерживает нужную напругу для компа. И софтина сообщает упсу, что все ок и не надо никуда переключаться. А потом кондеры в БП резко разряжаются, упс переключается на батарейку, но уже поздно. В общем, попробуй подрубить упс без интерфейсного кабеля и без софта. |
| Posted by: FiL on 30-11-2012, 22:44 |
|
пробовал без кабеля и без софта. Да и комп без питания даже долю секунды не держит. Но я тут еще одну интересную вещь заметил. Десктоп у меня от UPS-овой батарейки вообще не стартует. Он пытается, но не может. Где-то между БП и UPS-ом несовместимость. Возможно, что БП у меня таки PFC. Но я пока еще не в курсе что это значит |
| Posted by: Damballah on 30-11-2012, 22:49 |
|
PFC - это БП с поддержкой питания на очень короткий срок. Типа, у тебя свет мигнул, а БП это компенсировал. |
| Posted by: FiL on 30-11-2012, 22:49 |
|
P.S. Спасибо. Таки да. Известная проблема с active PFC и упсами. Вот, например. http://www.jonnyguru.com/forums/showpost.php?p=37383&postcount=7 (http://www.jonnyguru.com/forums/showpost.php?p=37383&postcount=7 Так что вопрос закрыт. Придется терпеть "толстый" UPS в кабинете, а "тонкий" будет жить в подвале. |
| Posted by: FiL on 30-11-2012, 22:51 | ||
http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/faqpfc.html (http://www.endpcnoise.com/cgi-bin/e/faqpfc.html |
| Posted by: Damballah on 30-11-2012, 22:54 |
|
Ну это я сформулировал исходя из своих пятнично-вечерних фантазий. А при попытке посмотреть твою ссылку меня вежливо посылают. Типа, Forbidden и все тут. |