Pages: (3) [1] 2 3  ( Show unread post )

> UPS не держит пропадание питалова
 FiL Member is Offline
 Posted: 27-11-2012, 05:35 (post 1, #1064678)

Сварливый Мозг Клуба
Group: Roots
Group: Roots
Posts: 22876
Купил я себе UPS подержанный. APC Smart-UPS SC1500. Подключил, настроил софт. Монитор говорит, что всё в ажуре. Но при тесте питалово пропадает. Попробовал я провести тест на лампочке, а не на компе - на лампочке накаливания, по понятным причинам, нифига не видно. А вот лампа дневного света таки тоже "мигает". Потом, когда UPS переключается на батарейку, то уже лампа горит нормально. Но вот почему гад не держит сам момент перехода?

PM Email Poster ICQ AOL MSN
Top Bottom
 Damballah Member is Offline
 Posted: 27-11-2012, 10:47 (post 2, #1064684)

Voodoo child
Group: Netlab Soldier
Group: Netlab Soldier
Posts: 13737
Warn:0%-----
Батарейки полудохлые, например. Или клеммы окислились, как вариант.
PM Email Poster Users Website
Top Bottom
 FiL Member is Offline
 Posted: 27-11-2012, 17:09 (post 3, #1064692)

Сварливый Мозг Клуба
Group: Roots
Group: Roots
Posts: 22876
QUOTE (Damballah @ 27-11-2012, 02:47)
Батарейки полудохлые, например. Или клеммы окислились, как вариант.
Я вот тоже так подумал (благо был похожий опыт). Но батарейки я поменял, да и после того, как UPS таки на батарейки переключился, то дальше он держит нагрузку вполне прилично. Он сам момент пропадания питания не держит совершенно :(
PM Email Poster ICQ AOL MSN
Top Bottom
 Гордый Member is Offline
 Posted: 27-11-2012, 17:21 (post 4, #1064694)

proRock
Group: Netlab Soldier
Group: Netlab Soldier
Posts: 25089
Warn:0%-----
QUOTE (FiL @ 27-11-2012, 15:09)
QUOTE (Damballah @ 27-11-2012, 02:47)
Батарейки полудохлые, например. Или клеммы окислились, как вариант.
Я вот тоже так подумал (благо был похожий опыт). Но батарейки я поменял, да и после того, как UPS таки на батарейки переключился, то дальше он держит нагрузку вполне прилично. Он сам момент пропадания питания не держит совершенно :(
В момент пропадания напруги, первые полсекунды держат конденсаторы большой ёмкости, а уж потом батарейки.
PM
Top Bottom
 Damballah Member is Offline
 Posted: 27-11-2012, 17:37 (post 5, #1064695)

Voodoo child
Group: Netlab Soldier
Group: Netlab Soldier
Posts: 13737
Warn:0%-----
Вот и у меня на работе такая же фигня была в АРСшным УПСом. Правда, там модель была на 1000ВА. Через четыре года работы тоже начал сбрасывать напряжение при переключении на аккумулятор.
Но у меня там и батарейки сдохли (я из него старые часа два выковыривал, т.к. они раздулись и стали почти круглыми) и контакты закисли (потому как после установки новых батарей фигня продолжилась, а прекратилась только после зачистки контактов).
Ну, раз у тебя эти варианты не прокатывают, то есть еще один. Не знаю, как у АРС, но у моего упса (Sven) на блоке мозгов, так сказать, есть переменный резистор, которым можно задать, при каком уровне входящего напряжения надо переключиться на батарейку. Хотя, ежели питание с твоего упса пропадает в момент полного пропадания питания из розетки, то это, видимо, не тот вариант.

З.Ы. Гордый, кстати, весьма трезвую мысль подкинул. :)
PM Email Poster Users Website
Top Bottom
 FiL Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 08:36 (post 6, #1064725)

Сварливый Мозг Клуба
Group: Roots
Group: Roots
Posts: 22876
мысль у него про "кто виноват", а мине интересно "что делать". :)

Уровень переключения на батарейку я могу из софта задать. Но если я выдергиваю кабель из розетки, то толку в этой настройке мало.
PM Email Poster ICQ AOL MSN
Top Bottom
 Damballah Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 10:14 (post 7, #1064731)

Voodoo child
Group: Netlab Soldier
Group: Netlab Soldier
Posts: 13737
Warn:0%-----
Ну, наверное проверить, живы ли эти суровые кондеры. :)
PM Email Poster Users Website
Top Bottom
 Lord KiRon Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 14:33 (post 8, #1064740)

Part time flamer

Group: Read Only
Posts: 7784
Warn:0%-----
Угу, это еще от технологии зависит, есть с кондерами напрямую, есть еще две, я их не помню inline кажется и както "недо-"inline . У каждой свои особенности.
Суть в том что в одних, тех что попроще питание идет в обход батареи и в момент потери реле переключает, тут заморочки с реле могут и с кондерами ибо они обязаны на время переключения держать, а в inline кажется питание всегда берется с батареи или что-то вроде того и в результате как-бы нет скачка вообще, тут такие фокусы обычно объясняются помирающей батареей. Ну и там где "нечто среднее" я не знаю как работает :)
PM
Top Bottom
 Lord KiRon Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 14:37 (post 9, #1064741)

Part time flamer

Group: Read Only
Posts: 7784
Warn:0%-----
Upd:
APC Smart-UPS SC1500 таки по спекам "line interactive" - это тот самый который "посередине" между "примитивными" и inline ( http://www.pcguide.com/ref/power/ext/ups/typesLineInt-c.html ) , тут судя по рисунку может и конвертер баловать, но скорее всего все-же батарея.
"что делать?" - менять их нафиг, причем у нас в "сервисе" это раз в 5-6 дороже чем самому купить и заменить. Они все стандартные обычно и в "сервисе" ставят те же китайские что и ты сам купишь.

This post has been edited by Lord KiRon on 28-11-2012, 14:41
PM
Top Bottom
 Damballah Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 15:07 (post 10, #1064742)

Voodoo child
Group: Netlab Soldier
Group: Netlab Soldier
Posts: 13737
Warn:0%-----
Lord KiRon, дык FiL написал, что батареи поменял.
QUOTE
Но батарейки я поменял, да и после того, как UPS таки на батарейки переключился, то дальше он держит нагрузку вполне прилично.
PM Email Poster Users Website
Top Bottom
 Lord KiRon Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 15:24 (post 11, #1064743)

Part time flamer

Group: Read Only
Posts: 7784
Warn:0%-----
А... не заметил, тады на выброс, ибо менять конвертер если не на гарантии... стоит почти как новый купить (у нас по крайней мере) а кондеров там вроде быть не должно (в смысле кондеры там конечно есть, но вот "тех самых" что держать должны на момент переключения - быть не должно).
PM
Top Bottom
 FiL Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 21:39 (post 12, #1064763)

Сварливый Мозг Клуба
Group: Roots
Group: Roots
Posts: 22876
Так, ответ "выбросить" будем считать неправильным по определению :) Ждем других предложений :)

А вообще надо будет таки поэксперементировать с ним, может какаие идеи появятся. Выкинуть всегда успею...
PM Email Poster ICQ AOL MSN
Top Bottom
 mts Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 22:36 (post 13, #1064776)

штатный нетлабовский телепат

Group: News makers
Posts: 4834
Warn:0%-----
QUOTE (FiL @ 28-11-2012, 13:39)
Так, ответ "выбросить" будем считать неправильным по определению :) Ждем других предложений :)

А вообще надо будет таки поэксперементировать с ним, может какаие идеи появятся. Выкинуть всегда успею...
Убрать на полку (поставить в угол), что бы подумал о своём плохом поведении. Пригрозить выбросить. В общем провести воспитательную работу.
PM Email Poster
Top Bottom
 Vlady304 Member is Offline
 Posted: 28-11-2012, 23:21 (post 14, #1064781)

Кто жизнь познал, тот не спешит
Group: Global Moders
Group: Global Moders
Posts: 10476
Продать
PM
Top Bottom
 Гордый Member is Offline
   Posted: 28-11-2012, 23:33 (post 15, #1064789)

proRock
Group: Netlab Soldier
Group: Netlab Soldier
Posts: 25089
Warn:0%-----
QUOTE (Vlady304 @ 28-11-2012, 21:21)
Продать
тебе?
PM
Top Bottom
Topic Options Pages: (3) [1] 2 3