Если честно, то желания повторять эту процедуру нет, особенно по несколько раз :actu: Более того, боюсь за технику. Ведь по отдельности все хорошо работает =)
мне тут вот такую штуку подкинули:
QUOTE |
Трабла в импульсных блоках питания.
Сетевой антипомеховый фильтр низкой частоты, предназначенный для предотвращения проникновения ВЧ колебаний мощного генератора ИБП в силовую сеть, представляет собой симметричный ёмкостный делитель напряжения, средняя точка которого идёт на корпус прибора (компьютера, телевизора и т. д.), а крайние выводы - напрямую (иногда - через катушки) к сети: к фазе и нулю соответственно.
Так как между фазой и нулём наблюдается действующее значение переменного напряжения 220 В, то на средней точке (корпусе прибора) - ровно половина, то есть 110 В.
Вы спросите - почему не убивает? Отвечу: ёмкость подобрана таким образом, чтоб её реактивное сопротивление ограничило ток прикосновения до заведомо безопасного - В СЛУЧАЕ одновременного касания корпуса компьютера и хорошо заземлённого металлического предмета. Например, антенны, заземлённой в щитке.
Но вышеуказанное касается только ОДНОГО компьютера. А если в один "корпусной" шлейф объединены, скажем, 20 ПЭВМ, в состав которых входят также по монитору, принтеру и т. д., то все фильтровые конденсаторы оказываются соединёнными параллельно, то есть с увеличением ёмкостной проводимости пропорционально сумме всех ёмкостей в каждом плече делителя! Такой ток вполне может достичь смертельного значения в 100 мА.
КАК ИЗБЕЖАТЬ ВЕРНОЙ СМЕРТИ?
Заземлить третий (земляной) провод общей трёхпроводной шины питания ВСЕХ устройств, желательно в нескольких местах ХОРОШИМ, неустранимым заземлением (до 4 Ом). |
если честно, ничегошеньки не понимаю кроме того, что мне нужно заземление. но неужели нет других вариантов: :rolleyes:
неужели на нетлабе не найдется гуру-электронщика и электрика по совместительству? :)