> кто тут в электричестве советует ,есть ещё такие ?
 grif Member is Offline
 Отправлено: 14-05-2016, 22:14 (post 1, #1111598)

птица-говорун

Группа: News makers
Сообщений: 12730
Рейтинг:0%-----
у меня произошёл странный баг - полетели одновременно - блоки питания в телевизоре и в ресивере. оба были подключены в сеть через один и тот же кабель , но на обоих стояли surge protector , в доме ремонт так что были частые отключения питания и скачки , но насколько это оправдывает произошедшее ,и что уважаемый All посоветует делать дальше ? у меня как варианты- не подключать приборы обратно до окончания ремонта, или подключить их черех UPS , с другой стороны может это вообще совпадение ,и я зря забиваю себе голову ?
PM Email Poster
Top Bottom
 Brait Member is Offline
 Отправлено: 16-05-2016, 03:02 (post 2, #1111606)

Ответственный за БД
Group: Roots
Группа: Roots
Сообщений: 3779
Если была сильная просадка напряжения (например до 150 Вольт), то современные (импульсные) источники питания не выдержали нагрузки и... :help:

Лучше не включать до окончания. На будущее - поставить реле напряжения.
Или, для бесперебойной работы, мощный стабилизатор напряжения (на всю квартиру, или только для электронных устройств, на 5000 ВольтАмпер, или даже больше). :up:

А если заморачиваться по поооолной... :w00t:
Проблема ещё и в том, что в розетке кроме величины напряжения (220В), есть величина частоты (50Гц).
И вот с ней бороться уже сложнее. Тут помогут инвертерные Online UPS-ы, но на них цены - негуманные.

P.S. Surge Protector-ы защищают от высокочастотных помех, ну и высокий ток ловят.
Это если где-то сваркой работают, или устройство закоротило и оно вот-вот загорится от нагрева.
Ни за напряжением, ни за частотой тока они не следят.
PM
Top Bottom
 Sidorini Member is Offline
 Отправлено: 16-05-2016, 17:54 (post 3, #1111615)

Главный Колобок
Group: Global Moders
Группа: Global Moders
Сообщений: 7618
Brait, Surge protectors ловят как раз скачки напряжения. Правда, только вверх. Скачки тока бывают в результате КЗ в электроприборе, для этого пробки есть. Насчет гибели импульсного БП от проседания напряжения у меня сильные сомнения имеются. А вот насчет китайских surge protectors сомнений почти нет :)
PM Email Poster ICQ MSN
Top Bottom
 Brait Member is Offline
 Отправлено: 17-05-2016, 03:10 (post 4, #1111620)

Ответственный за БД
Group: Roots
Группа: Roots
Сообщений: 3779
QUOTE (Sidorini @ 16-05-2016, 23:54)
Brait, Surge protectors ловят как раз скачки напряжения. Правда, только вверх.
И только очень кратковременные. Ну не смогут они без активного охлаждения долго рассеивать лишнее напряжение.

QUOTE (Sidorini @ 16-05-2016, 23:54)
Скачки тока бывают в результате КЗ в электроприборе, для этого пробки есть.
А в Surge Protector-ах (кстати устоявшееся русское название - пилот) - плавкие или автоматические предохранители. В полноценных Protector-ах они обязательно есть. Чем и защищают от тока выше 10 Ампер.

QUOTE (Sidorini @ 16-05-2016, 23:54)
Насчет гибели импульсного БП от проседания напряжения у меня сильные сомнения имеются.
Как-раз современные малогабаритные импульсные блоки питания очень критичны к отклонению входного напряжения.
Ну не заложено в них такого запаса металла и электроники, что-бы преобразовать нестандартное напряжение.
PM